Un informe pide más control del aforo de un centro cívico tras caer una parte del techo
Un informe pide más control del aforo de un centro cívico tras caer una parte del techo
La clausura de unos talleres de baile causa desprendimientos por sobrecarga y vibraciones en el edificio del Cerro del Águila
A. S. A. | Actualizado 06.06.2009 - 05:03El servicio de edificios municipales del Ayuntamiento de Sevilla ha advertido a la dirección del centro cívico del Cerro del Águila que establezca sistemas para controlar la entrada de personas en el salón de actos del edificio con vistas a evitar una emergencia y el riesgo que un exceso de público puede causar a la estructura del inmueble.
La advertencia se produce tras los desprendimientos de trozos de bovedillas del forjado del techo de la planta baja que cayeron a finales de mayo arrastrando las placas del falso techo que corresponde al salón de actos situado en la planta superior. El Ayuntamiento tuvo que actuar de urgencia el 25 de mayo.
Según el informe del técnico municipal al que ha tenido acceso este periódico, firmado el 2 de junio pasado por Ildefonso Ramos, arquitecto adscrito a la sección de proyectos del servicio de edificios municipales, la causa de estos despredimientos fue la clausura de los talleres de baile del distrito que tuvo lugar días antes, sobre la que se desconoce el número de personas que bailaron sobre el escenario y sobre el patio de butacas.
Según la versión de los trabajadores del centro cívico aportada en el informe, no se sobrepasó la limitación de aforo de 200 personas, pero el técnico municipal asegura que pudo darse una "simultaneidad de actividad tanto en el escenario como en el patio de butacas y la posibilidad de un exceso de aforo, extremo que los trabajadores descartan pero que no puede ser comprobado al no existir sistema de control de acceso" que "pudo originar una situación límite en los elementos estructurales por una sobrecarga de peso y un exceso de vibración al forjado".
Entre las recomendaciones, el técnico municipal pide que se realice una prueba de carga en el salón de actos del centro en el que se compruebe exhaustivamente que no existen deformaciones en el forjado, ya que a simple vista son inapreciables. En segundo lugar, se solicita a la Gerencia de Urbanismo el proyecto completo para comprobar cuál es el número máximo de personas que admite el salón de actos.
La reparación superficial, realizada el 1 de junio, consistió en el saneado de todas las bovedillas que presentaran fisuras y, por tanto, riesgo de desprendimiento, y se descubrió el falso techo con el fin de comprobar el alcance de dichas patologías.
La advertencia se produce tras los desprendimientos de trozos de bovedillas del forjado del techo de la planta baja que cayeron a finales de mayo arrastrando las placas del falso techo que corresponde al salón de actos situado en la planta superior. El Ayuntamiento tuvo que actuar de urgencia el 25 de mayo.
Según el informe del técnico municipal al que ha tenido acceso este periódico, firmado el 2 de junio pasado por Ildefonso Ramos, arquitecto adscrito a la sección de proyectos del servicio de edificios municipales, la causa de estos despredimientos fue la clausura de los talleres de baile del distrito que tuvo lugar días antes, sobre la que se desconoce el número de personas que bailaron sobre el escenario y sobre el patio de butacas.
Según la versión de los trabajadores del centro cívico aportada en el informe, no se sobrepasó la limitación de aforo de 200 personas, pero el técnico municipal asegura que pudo darse una "simultaneidad de actividad tanto en el escenario como en el patio de butacas y la posibilidad de un exceso de aforo, extremo que los trabajadores descartan pero que no puede ser comprobado al no existir sistema de control de acceso" que "pudo originar una situación límite en los elementos estructurales por una sobrecarga de peso y un exceso de vibración al forjado".
Entre las recomendaciones, el técnico municipal pide que se realice una prueba de carga en el salón de actos del centro en el que se compruebe exhaustivamente que no existen deformaciones en el forjado, ya que a simple vista son inapreciables. En segundo lugar, se solicita a la Gerencia de Urbanismo el proyecto completo para comprobar cuál es el número máximo de personas que admite el salón de actos.
La reparación superficial, realizada el 1 de junio, consistió en el saneado de todas las bovedillas que presentaran fisuras y, por tanto, riesgo de desprendimiento, y se descubrió el falso techo con el fin de comprobar el alcance de dichas patologías.
Vota la mejor foto del 'I Concurso de Fotografía Artística de Semana Santa'
Ayúdanos, con tu voto, a elegir a la ganadora de la Categoría Votación Popular.